09/15

Seite 19

5.3.2

Beton

Für den Nachweis der Tragsicherheit unter Brand-

einwirkung („Heißbemessung“) und für den Nach-

weis der „Resttragfähigkeit“ sind die bei Einwirkung

der verschiedenen Temperatur-Zeit-Kurven entste-

henden Temperatureindringkurven im Bauteil maß-

gebend.

Die unter Brandeinwirkung im Bauteil entstehenden

Temperaturen sind von verschiedenen Einflussfakto-

ren abhängig, wie z.B. Brandereignis, Wärmeüber-

gang,Bauteilabmessungen,Betonzusammensetzung,

Luftporengehalt, Feuchtegehalt, Risse,Abplatzungen.

Um diese Einflussfaktoren bei der Planung eines

Bauwerks zu berücksichtigen, wurden gemessene

Temperatureindringkurven gewählt, die Bauteilab-

messungen ab 40 cm Dicke mit im Regelfall ausrei-

chender Sicherheit abdecken. Diese Temperaturein-

dringkurven gelten für Faserbeton mit Ausgangsstof-

fen gemäß ÖNORM B 4710-1 und einer Trockenroh-

dichte zwischen 2000 kg/m³ und 2600 kg/m³ bis zur

Festigkeitsklasse C50/60 mit den in Österreich der-

zeit verwendeten Gesteinskörnungen [4].

Zum Nachweis für den Lastfall Brand sind folgende

Schritte durchzuführen:

• Festlegung des Schutzniveaus

• Ermittlung der maßgebenden Brandbelastungen

(Brandlast/Temperatur-Zeit-Kurvenbereich)

• Ermittlung der Konstruktionsbelastung (Tempera-

turverlauf im Querschnitt)

Heißbemessung

Einflussfaktoren

Nachweis für den

Lastfall Brand