12/13

5.1.2

Seite 2

Brandverhalten von

Bauprodukten

Eine solche Zweiteilung wäre zwar durch Prüfung

auf einfache Weise zu sichern gewesen, aber für die

Praxis eine zu grobe Strukturierung, um auch brenn-

bare Baustoffe sinnvoll und wirtschaftlich einsetzen

zu können. Deshalb wurde eine für den praktischen

Umgang zweckmäßige weitergehende Unterteilung

vorgenommen,wobei die Abstufungen jeweils durch

definierte Prüfkriterien und -verfahren abgesichert

wurden. Nach österreichischem Regelwerk erfolgte

daher bei den brennbaren Produkten eine Untertei-

lung in die drei oben angeführten Unterklassen B1,

B2 und B3.

Bei den Brandnebenerscheinungen existierten je-

weils drei Klassen, für die Qualmbildung Q1

(schwachqualmend), Q2 (normalqualmend) und

Q3 (starkqualmend) sowie für die Tropfenbildung

Tr1 (nicht-tropfend), Tr2 (tropfend) und Tr3 (zün-

dendtropfend).

Aufgrund der europäischen Erarbeitung der im Fol-

genden beschriebenen Brandverhaltensklassen

nach EN-Norm, wurde die ÖNORM B 3800-1 am

01.07.2004 zurückgezogen.

Brandverhaltensklassen nach europäischen Normen-

werken

Seit dem Erscheinen der beiden Kommissionsent-

scheidungen vom 08.02.2000 bzw. 03.05.2000 ist in

groben Zügen das System der derzeit gültigen euro-

päischen Klassen zum Thema Brandverhalten und

Feuerwiderstand von Bauprodukten bekannt.

1

1

Vgl. Entscheidung der Kommission 2000/147/EG, 2000,

Entscheidung der Kommission 2000/367/EG, 2000.

Brandneben-

erscheinungen