12/14

Seite 7

5.1.2

Brandverhalten von

Bauprodukten

Abtropfver-

haltensklassen

Anforderungen

an brennendes

Abtropfen/Abfallendes

(d … droplets)

d0

kein brennendes Abtropfen/Abfallen innerhalb

von 600 Sekunden

d1

kein brennendes Abtropfen/Abfallen mit einer

Nachbrennzeit länger als 10 Sekunden inner-

halb von 600 Sekunden

d2

keine Leistung

festgestellt

Das Format der Klassifizierung eines Bauproduktes

– mit Ausnahmen von Bodenbelägen und Rohriso-

lierungen – hinsichtlich seines Brandverhaltens

sieht beispielhaft wie folgt aus:

Brennbarkeit

Rauchentwicklung

brennendes Ab-

tropfen/Abfallen

C

s

3

,

d

2

somit: C-s3,d2

Korrelation Österreich – Europa

Nach Ablauf der 10-jährigen Koexistenzperiode beider

Normenwelten sind somit spätestens seit dem Jahr

2010 Bauprodukte, die Anforderungen an das Brand-

verhalten erfüllen müssen, nur noch nach europä-

ischen Normenwerken zu prüfen und zu klassifizieren.

Eine exakte Korrelation zwischen den „alten“ öster-

reichischen und den aktuellen europäischen Klas-

sen ist allein aufgrund der unterschiedlichen Prüf-

Tabelle 5.1.2-4: Klassifizierung von Bauprodukten gem. ÖNORM EN 13501-1 hinsicht-