Table of Contents Table of Contents
Previous Page  436 / 1325 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 436 / 1325 Next Page
Page Background

12/16

Seite 9

5.1.2

Brandverhalten von

Bauprodukten

Abbildung 5.1.2-5: Vergleich der österreichischen und europäischen Klassifizierungen

zum Brandverhalten von Bauprodukten, mit Ausnahme von Bodenbelägen und Rohr-

isolierungen

4

4

aus Anlage B 3, OIB-095.2-026/13.

EN

Anforderungen aus landesgesetzlichen Bestimmungen

A1

nichtbrennbar, schwachqualmend,

A2-s1, d0



nichttropfend

2

A

B-s1, d0

schwerbrennbar, schwachqualmend,

C-s1, d0

nichttropfend

B1, Q1,Tr1

A2-s2, d0

A2-s3, d0

B-s2, d0

B-s3, d0

schwerbrennbar, nichttropfend

B1, Q2,3,Tr1

C-s2, d0

C-s3, d0

A2-s1, d1

A2-s1, d2

B-s1, d1

B-s1, d2

schwerbrennbar, schwachqualmend

B1, Q1,Tr2,3

C-s1, d1

C-s1, d2

A2-s3, d2

B-s3, d2

schwerbrennbar

B1, Q2,3, Tr2,3

C-s3, d2

D-s1, d0

normalbrennbar, schwachqualmend,

B2, Q1,Tr1

nichttropfend

D-s2, d0

D-s3, d0

normalbrennbar, nichttropfend

B2, Q2,3,Tr1

E

D-s1, d2

normalbrennbar, schwachqualmend

B2, Q1,Tr2,3

D-s2, d2

D-s3, d2

normalbrennbar

B2, Q2,3, Tr2,3

E-d2

F

leichtbrennbar

3

B3

2

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass im Rahmen der Europäischen Klasse A1

(fl)

keine Prüfung und Klassifizierung des Qualm- und Tropfenbildungsverhaltens durchgeführt

werden muss. Bei homogenen Produkten darf schwachqualmend und nichttropfend vo-

rausgesetzt werden. Bei nicht homogenen Produkten (insbesondere solchen mit dünnen

Beschichtungen) muss dies gesondert (z.B. durch A2

(fl)

-s1, d0) nachgewiesen werden.

3

Es wird darauf hingewiesen, dass die Europäische Klasse F

(fl)

auch die Tatsache ausdrücken

kann, dass noch gar keine Klassifizierung stattgefunden hat.