Table of Contents Table of Contents
Previous Page  384 / 1325 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 384 / 1325 Next Page
Page Background

03/17

Seite 9

4.5.1

Brandschutzkonzept und

Brandschutzingenieurwesen –

Methoden

Abbildung 4.5.1-4: Darstellung der Strömungsgeschwindigkeit,

Sichtweite und Rauchausbreitung in einer Tiefgarage mit

Schubventilatoren

• Auslösung von Löschanlagen oder BMA in gro-

ßen Höhen und

• Ermittlung des Raucheintrags in Fluchtwege zur

Bewertung der Personensicherheit in Kombinati-

on mit Evakuierungssimulationen.

Die schnelle Entwicklung in der Computertechnik

erlaubt zunehmend auch eine Optimierung der La-

ge und der Anzahl von Schubventilatoren sowie der

Rauch- und Wärmeabzüge.

Neben der Plausibilitätsprüfung der Eingabepara-

meter und der Auswertegrößen wird oft auch ein

Heißrauchversuch nach der baulichen Umsetzung

der Maßnahme gefordert. Bei dem Heißrauchver-

such wird nicht das simulierte Brandszenario nach-

gebildet,sondern die Energiefreisetzung mittels Gas-

brennerflamme oder Flüssigkeitsbrand so gewählt,

dass entweder:

• eine allgemeine Bewertung des Strömungsverhal-

tens der Rauchgase oder

Plausibilitätsprüfung

Heißrauchversuch