03/17
Seite 9
4.5.1
Brandschutzkonzept und
Brandschutzingenieurwesen –
Methoden
Abbildung 4.5.1-4: Darstellung der Strömungsgeschwindigkeit,
Sichtweite und Rauchausbreitung in einer Tiefgarage mit
Schubventilatoren
• Auslösung von Löschanlagen oder BMA in gro-
ßen Höhen und
• Ermittlung des Raucheintrags in Fluchtwege zur
Bewertung der Personensicherheit in Kombinati-
on mit Evakuierungssimulationen.
Die schnelle Entwicklung in der Computertechnik
erlaubt zunehmend auch eine Optimierung der La-
ge und der Anzahl von Schubventilatoren sowie der
Rauch- und Wärmeabzüge.
Neben der Plausibilitätsprüfung der Eingabepara-
meter und der Auswertegrößen wird oft auch ein
Heißrauchversuch nach der baulichen Umsetzung
der Maßnahme gefordert. Bei dem Heißrauchver-
such wird nicht das simulierte Brandszenario nach-
gebildet,sondern die Energiefreisetzung mittels Gas-
brennerflamme oder Flüssigkeitsbrand so gewählt,
dass entweder:
• eine allgemeine Bewertung des Strömungsverhal-
tens der Rauchgase oder
Plausibilitätsprüfung
Heißrauchversuch