06/15
Seite 5
3.6
Brandursachenermittlung
Einer der wichtigsten Schritte jeder Ermittlung ist
die Eingrenzung der Brandentstehungsstelle.Hierfür
können
Abbrandspuren, Zeugenaussagen
, aber
auch die
Erfahrung
des Ermittlers entscheidend
sein. Hilfreich kann ein Übersichtsplan sein, um den
Bereich später rekonstruieren oder Schüttspuren
vermerken zu können.
Schüttspuren
sind Spuren,
die sich charakteristisch am Boden abzeichnen.
3.6.2 Zündquellen
Nachdem die Brandentstehungsstelle eingegrenzt
wurde,werden mögliche Zündquellen eruiert. Zünd-
quellen sind wärmeabgebende Vorgänge oder Ob-
jekte, die geeignet sind, auf brennbare, feste, flüssige
oder gasförmige Stoffe die erforderliche Energie zur
Zündung (Zündenergie) zu übertragen. Dazu gehö-
ren
Flammen, heiße Oberflächen, mechanische
oder elektrische Funken oder elektrische Licht-
bogen
.
Hierbei müssen einige Begriffe näher erläutert wer-
den, die für das Verständnis der Brandlehre unab-
dingbar sind.
• Die Zündtemperatur ist die niedrigste Temperatur,
bei der sich ein Stoff mit Hilfe einer Zündquelle
entzünden kann. Entfernt man die Zündquelle,
erlischt die Flamme. Diese Temperatur wird bei
Flüssigkeiten auch Flammpunkt genannt.
• Der Brennpunkt ist jene Temperatur, bei welcher
ein brennbarer Stoff genügend brennbare Gase
auf seiner Oberfläche besitzt, um mit einer Zünd-
quelle entzündet zu werden. Entfernt man die
Zündquelle bei dieser Temperatur, so brennt er
selbstständig weiter.
Brandentstehungs-
stelle
Übersichtsplan
Zündtemperatur
Brennpunkt