09/13
Seite 9
3.3.1
Brandschutzevaluierung
(z.B. PCB- oder asbesthaltigen Materialien) zu ach-
ten. Ein abgestimmtes Vorgehen nach der ÖNORM
S 5730 „Erkundung von Bauwerken auf Schadstoffe
und schädliche Faktoren“ und der ÖNORM M 9406
„Umgang mit schwach gebundenen asbesthaltigen
Materialien“ ist empfehlenswert.
b. Brandabschnittsbildung
4
• Wände
• Abschottungen
• Türen
• Fenster
• Gläser
• Decken
• Dächer
• Fassaden
Um den Status eines Objektes hinsichtlich
Brandabschnittsbildung evaluieren zu können, sind
sämtliche brandabschnittsbildenden Elemente die-
ses Objektes hinsichtlich der SOLL- und der IST-
Situation zu erheben, zu dokumentieren und einan-
der gegenüberzustellen.
Vordergründig ist wesentlich, ob die aktuell beste-
henden Brandabschnitte mit dem gültigen Konsens
übereinstimmen. Hierzu sind allenfalls vorliegende
4
Zur Brandabschnittsbildung vgl. auch Kapitel 6.1.