

12/15
Seite 5
3.2.1
Explosionsschutz
3.2.1.3 Übliche Bereiche mit explosionsfähiger
Atmosphäre
Nachstehend werden für Betriebsanlagen Bereiche
angeführt, die üblicherweise Zonen mit explosions-
fähiger Atmosphäre enthalten. Weiterführend wur-
den Anmerkungen zu diesen Bereichen betreffend
Brandschutz und Explosionsschutz angeführt. Diese
Beispiele sollen dem Brandschutzplaner bzw. auch
dem Brandschutzbeauftragten einen Überblick über
mögliche Bereiche mit explosionsfähiger Atmosphä-
re und den damit verbundenen Maßnahmen bzw.
Gefahren geben.
Lagerraum für brennbare Flüssigkeiten
Lagerräume für brennbare Flüssigkeiten unterliegen
u.a. der Verordnung über brennbare Flüssigkeiten
(VbF). Weiterführend sind auch die Vorgaben aus
der VEXAT zu berücksichtigen.
• Beispiele für Zonen:
• Zone 1 im Lagerraum bei aktivem Lager und
Lüftung (aktiv = Behälter werden im Lager ge-
öffnet und z.B. umgefüllt)
• Zone 2 im Lagerraum bei passivem Lager und
Lüftung (passiv = Behälter werden im Lager
nicht geöffnet)
• Zone 2 um Lüftungsöffnungen
Lagerräume für brennbare Flüssigkeiten werden
üblicherweise als eigenständige Brandabschnitte
errichtet. Hier muss berücksichtigt werden, dass
sämtliche Öffnungen im Bereich von Brandwänden
ebenfalls brandbeständig (bzw. in der entsprechen-
den Brandschutzqualifikation) ausgeführt werden
Eigenständige
Brandabschnitte