03/16

8.2.5

Seite 2

Gaslöschanlagen

Beschädigungen an Wänden, Türen und Einrich-

tungsgegenständen des Schutzbereiches geführt.

Die Flutung eines Raumes erfolgt so rasch wie mög-

lich, um einen Entstehungsbrand frühzeitig abzulö-

schen. Speziell bei hochwertigen Gütern und elek-

tronischen Bauteilen würden Rauchgaspartikel eine

Zerstörung in Bereichen hervorrufen, die nicht vom

Brand betroffen sind.

Daher werden Gaslöschanlagen meist inVerbindung

mit hochsensiblen Rauchansaugsystemen einge-

setzt, die einen Entstehungsbrand bereits in der Py-

rolysephase detektieren, bevor sich dichter Rauch

bildet. Durch die frühzeitige Detektion werden Lüf-

tungsanlagen rechtzeitig abgeschaltet und Anlagen

in sichere Betriebszustände gesteuert.

Um Fehlauslösungen zu vermeiden, erfolgt die Aus-

lösung in Zwei-Gruppen-Abhängigkeit.

Zusätzlich werden manuelle Auslösevorrichtungen

vorgesehen.

Personenschutz

Da die Löschgaskonzentrationen für Menschen ge-

fährdend, in speziellen Anwendungsfällen sogar

tödlich sein können, werden hohe Anforderungen

an die Personensicherheit beim Einsatz von Gas-

löschanlagen gestellt.

Jeder Schutzbereich muss über ausreichende

Fluchtwege, Warn- und Verzögerungseinrichtungen

verfügen, um Personen im Raum das rechtzeitige