Page Background

09/13

6.3.2

Seite 2

Abschottungsarten

• Art der durchgeführten Leitung (Kabel, Rohre,

Elektroinstallationskanäle, Leerrohre, Stromschie-

nen etc.), deren Werkstoffe (Metall, Kunststoff,

Verbundwerkstoff etc.) und deren Dimension

(Durchmesser,Wandstärke etc.)

• Anzahl der Leitungen in der Öffnung (Einzel-

durchführung, Mehrfachdurchführung), Kombi-

nation von verschiedenen Leitungen in einer

Öffnung („Kombischott“)

• Zusatzanforderungen (Schallschutz, Luft-, Gas-,

Wasserdichtheit, mechanische Stabilität, Dauer-

haftigkeit in verschiedenen Umgebungsbedin-

gungen etc.)

Produkte/Abschottungsarten

Mineralwollplatten

1

mit intumeszierender

oder ablativer Beschichtung

(„Weichschott“)

,

Brandschutzmörtel

(„Mörtelschott“),

Brand-

schutzsteine

(„Steinschott“)

, Brandschutzkis-

sen

(„Kissenschott“): je nach Zulassungsumfang

des Herstellers alle Arten von Bauteilen, alle Ar-

ten von Leitungen, Mehrfach- oder Kombischott,

für mittlere bis große Öffnungen je nach Leitung

Zusatzprodukte notwendig, z.B. isolierende Rohr-

schalen bei Metallrohren, Brandschutzmanschet-

ten oder -bänder bei Kunststoffrohren. Das Kis-

senschott ist insbesondere für nicht permanente

Abschottungen geeignet. Bei zu erwartender häu-

figer Nachbelegung sind Stein- und Kissenschott

von Vorteil.

1

In der Regel Steinwolle; in der Zwischenzeit sind auch Hybridpro-

dukte im Handel, die ebenfalls einen Schmelzpunkt > 1000 °C nach

DIN 4102-17 haben.