Seite 7

4.5.2

Brandschutzkonzept und

Brandschutzingenieurwesen –

Anwendungsbeispiel

penbrand gefahren worden waren, hatten eine für

die Beurteilung des dreißigminütigen Raumab-

schlusses ausreichend gute Übereinstimmung der

Testergebnisse mit diesen beiden Bränden gezeigt.

„Brandszenario 2“ – Brand im Atrium:

Da das Atrium als Empfangs- und Kommunikations-

bereich dient, wurde als Realbrand der Brand eines

gepolsterten Sofas direkt unterhalb der Glasfassade

des Atriums und zwischen zwei Stahlträgern, an de-

nen Sprinklerköpfe montiert sind, angenommen.

Das stellt sowohl hinsichtlich der Nähe zur Fassade

als auch der Wärmefreisetzungsrate den ungünstigs-

ten Fall dar, da in diesem Fall, wie die Simulations-

rechnungen gezeigt haben,die Sprinkler nicht auslö-

sen.

Der zeitliche Verlauf der Wärmefreisetzungsrate

beim Sofabrand wurde einem Realbrandversuch

des National Institute of Standards and Technology

(NIST)

3

entnommen (

Abbildung 4.5.2-3

).

3

www.nist.gov.

Vgl. auch