penbrand gefahren worden waren, hatten eine für
die Beurteilung des dreißigminütigen Raumab-
schlusses ausreichend gute Übereinstimmung der
Testergebnisse mit diesen beiden Bränden gezeigt.
„Brandszenario 2“ – Brand im Atrium:
Da das Atrium als Empfangs- und Kommunikations-
bereich dient, wurde als Realbrand der Brand eines
gepolsterten Sofas direkt unterhalb der Glasfassade
des Atriums und zwischen zwei Stahlträgern, an de-
nen Sprinklerköpfe montiert sind, angenommen.
Das stellt sowohl hinsichtlich der Nähe zur Fassade
als auch der Wärmefreisetzungsrate den ungünstigs-
ten Fall dar, da in diesem Fall, wie die Simulations-
rechnungen gezeigt haben,die Sprinkler nicht auslö-
sen.
Der zeitliche Verlauf der Wärmefreisetzungsrate
beim Sofabrand wurde einem Realbrandversuch
des National Institute of Standards and Technology
(NIST)
3
entnommen (
Abbildung 4.5.2-3
).
3
www.nist.gov.Vgl. auch
www.firebid.umd.edu/database-sofas.php