Zusätzlich wurde eine auf die konkrete Fassaden-
konstruktion mit geteilten und ungeteilten raumho-
hen Fassadenelementen (
Abbildung 4.5.2-2
) und
das Sprinklersprühbild abgestimmte, nach den An-
forderungen laut österreichischer Sprinklerinstallati-
onsrichtlinie [16] verdichtete Sprinkleranordnung
ausgeführt. Dadurch wird eine Abschirmung des
Sprinklersprühstrahls durch die Aluprofilrahmen
vermieden und die Verglasungen brandraumseitig
vollflächig und möglichst gleichmäßig gekühlt.
Durch Ingenieurmethoden musste nachgewiesen
werden, dass diese Fassadenkonstruktion bei realis-
tischen raumseitigen und atriumseitigen Realbrän-
den das Schutzziel, einen Raumabschluss über
mindestens 30 Minuten aufrechtzuerhalten, erfüllen
kann.