12/14

4.5.2

Seite 2

Brandschutzkonzept und

Brandschutzingenieurwesen –

Anwendungsbeispiel

zigen Brandabschnitt mit einer Brandabschnittsflä-

che über 10.000 m

2

(Summe der nicht brand-

abschnittsmäßig voneinander getrennten Geschoß-

flächen).

Da gemäß OIB-Richtlinie für Hochhäuser selbst bei

Sprinklerschutz nur eine maximale Brandabschnitts-

fläche von 1200 m

2

zulässig ist, mussten die über

dem EG situierten neun Geschoße des 32 m hohen

Atriums gegenüber dem Atrium mit einer feuerwi-

derstandsfähigen Verglasung (Denkmalschutz!) ab-

geschlossen werden.

Als Erleichterung wurde seitens der Baubehörde

zugestanden, dass wegen der installierten Sprinkler-

anlage der Raumabschluss nur 30 Minuten aufrecht-

erhalten werden muss. Das bedeutete, dass die Ver-

glasung mindestens einen Feuerwiderstand von

EI 30 oder E 30 aufweisen sollte.