Table of Contents Table of Contents
Previous Page  391 / 1325 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 391 / 1325 Next Page
Page Background

03/17

4.5.1

Seite 16

Brandschutzkonzept und

Brandschutzingenieurwesen –

Methoden

• unzulässigen Engstellen, wie zu schmale Korrido-

re,Türöffnungen und Stiegenhäuser,

• unzureichende Anzahl von Notausgängen oder

Unterschreitung der erforderlichen Notausgangs-

breiten (

Abbildung 4.5.2-4

),

• Überschreitung der Begrenzung von Stichfluren

und

• ein temporär erhöhtes Personenaufkommen im

Rahmen von Sonderveranstaltungen.

Abbildung 4.5.2-4: Untersuchung der Auswirkung der vorhan-

denen Fluchtwege eines Versammlungsraums auf die Evakuie-

rung bei üblicher Personenbelegung

Werden die Ergebnisse der Brandsimulation grafisch

in die Evakuierungssimulation eingebunden, so er-

gibt sich ein besonders deutliches Bild, unter wel-

chen Bedingungen die Evakuierung abläuft. Diese

Kombination ist z.B. im Programm Pathfinder mög-

lich, da die Ergebnisfiles aus der Brandsimulation

mit FDS mit den Evakuierungsergebnissen überla-

gert werden können (

Abbildung 4.5.2-5

).