06/16
3.7
Seite 8
Brandschutzsanierung
• Entwicklung und Untersuchung von Lösungsan-
sätzen zur Sicherstellung des Konsenses bzw. ei-
nes ausreichenden Schutzniveaus,
• Erstellung des Brandschutzgutachtens.
3.7.4 Lösungen bei notwendigen Ab-
weichungen von der Bauvorschrift
Die brandschutztechnische Ertüchtigung der beste-
henden Bausubstanz ist in der Regel ohne Abwei-
chungen vom aktuellen Baurecht kaum möglich.Oft
müssen individuelle Lösungen gefunden werden.
3.7.4.1 Holzbalkendecken
Der überwiegende Teil der modernen Gebäude wird
mit massiven Geschoßdecken errichtet. Sie müssen
als tragende und raumabschließende Bauteile zwi-
schen den Geschoßen im Brandfall ausreichend
lang standsicher und widerstandsfähig gegen die
Brandausbreitung sein.
Die bis in die 1950iger Jahre eingebauten Holzbal-
kendecken sind häufig unterseitig vollflächig ver-
putzt. Decken dieser Art erreichen in der Regel eine
Feuerwiderstandsdauer von 30 Minuten und erfül-
len somit nicht mehr die gesetzlichen Anforderun-
gen.
Bei der Brandschutzsanierung kann eine Brand-
schutzunterdecke in Trockenbauweise angebracht
werden. Fehlstellen im historischen Putz müssen
zuvor fachgerecht durch Putz oder Gipskarton-Feu-
erschutzplatten geschlossen werden. Die Brand-
schutzunterdecke nützt jedoch nur,wenn die tragen-