8.5.2
Schachttürausführungen
und Zugänge
weiterer Folge zu Kondensatbildung kommen. Aus
diesem Grund wird diese Öffnung häufig mit einer
mechanisch betriebenen Klappe versehen, welche
erst bei Auslösung der Brandmeldeanlage öffnet.
Die Steuerung als auch die Klappe muss wie eine
Brandschutzklappe,welche jedoch im Brandfall und
bei Stromausfall öffnet anstatt schließt,bzw.wie eine
Brandrauchsteuerklappe ausgeführt sein, da diese
als Sicherheitsbauteil gilt.
Mechanische Schachtentlüftung
Anstelle der natürlichen Be- und Entlüftung des
Schachtes kann der Schacht mit einer mechani-
schen Belüftung ausgerüstet werden. Der erforderli-
che Luftvolumenstrom muss mindestens dem zwei-
fachenWert der Leckrate (3 m³ / min.* m) betragen.
Wichtig ist, bei der Planung von mechanischen
Schachtentlüftungen auch auf die Zuluft zu achten.
Nur durch eine entsprechende gezielte Zuluftzufüh-
rung kann eine Durchströmung des gesamten Lift-
schachtes erfolgen. Die Zuluftzuführung nur in ei-
nem Stockwerk ist daher zu wenig.
Fahrkorb
Der Fahrkorb muss folgende Anforderungen erfül-
len:
• Der maximale Anteil an Bauprodukten der
Brandklasse C darf 2,5 kg/m² nicht überschrei-
ten;
• keine Verwendung von brennbaren Bauteilen,
die eine schlechtere Brandklasse als C aufwei-
sen;