8.5.2

Seite 6

Schachttürausführungen

und Zugänge

• tragende und aussteifende Bauteile müssen in

der Brandklasse A1 oder A2 ausgeführt sein.

Zugänge

Die Ausführung der Zugänge ist in der ÖNORM B

2473 geregelt. Dabei werden drei unterschiedliche

Varianten unterschieden:

1) Vorgesetzte Feuerschutztüre

2) Lifttüre in der Qualifikation nach ÖNORM

EN 81-58

3) Schleuse

Zusätzlich erfolgt die Einteilung der Aufzugsvorbe-

reiche entsprechend der Brandbelastung, die sich

im Bereich des Liftes befinden:

1) Niedrige Brandbelastung (25–100 MJ/m²)

2) Mittlere Brandbelastung (100–600 MJ/m²)

3) Hohe Brandbelastung (über 600 MJ/m²)

Unter dem brandlastfreien Bereich wird eine maxi-

male Brandbelastung von 25 MJ/m² verstanden.

Betrachtung der Arten des Zuganges: