8.3.2
Entrauchungsanlagen –
Normen und Regellandschaft
rücksichtigung der entsprechenden Übertragungs-
wege (elektrische Leitungen). Sie hat derzeit den
Status „TR“ (Technical Report) und somit nur infor-
mativen Charakter. Das heißt, die einzelnen Kompo-
nenten außerhalb des NRWG müssen derzeit nicht
als System geprüft werden. Es ist jedoch dringend
darauf hinzuweisen, dass aus Sicherheits- und Ge-
währleistungsgründen grundsätzlich nur Kompo-
nenten eines Herstellers als System verbaut werden
sollten.
ÖNORM EN 12101-5
Die europäische Harmonisierung für die Bemes-
sung von Rauchabzügen ist mit der CEN/TR EN
12101-5 beschrieben worden. Mit einer Einführung
als Norm ist jedoch nicht zu rechnen, so dass auch
weiterhin die nationalen Bauvorschriften und Nor-
men gelten. Aus diesem Grund wird in Österreich
noch das nationale Regelwerk TRVB 125 S zur Di-
mensionierung von Rauchabzügen verwendet.
ÖNORM EN 12101-6
Diese Norm beschreibt die Differenzdrucksysteme,
die den Rauch an einer undichten Barriere, wie z.B.
an einer Tür (entweder geöffnet oder geschlossen)
innerhalb des Gebäudes zurückhalten.Dieses Regel-
werk führt die angewandten Prüfverfahren für das
System an und beschreibt gleichzeitig die maßge-
benden und kritischen Eigenschaften der Installati-
ons- und Inbetriebnahmeverfahren, die benötigt
werden, um die berechnete Auslegung in einem
Gebäude zu erfüllen. Diese Norm behandelt sowohl
Systeme, die zur Sicherung von Rettungsmaßnah-
men gedacht sind wie z.B. Treppenschächte, Gänge