Abbildung 8.3.2-1: Kriterien NRWGs
Die Dimensionierungsangaben von NRWGs werden
nur in aerodynamischen Flächen angegeben.Dieser
Wert wird wie folgt errechnet: Die geometrische Flä-
che (Breite x Höhe) multipliziert mit dem Cv Wert
ergibt die aerodynamische Fläche. Der Verminde-
rungswert (Cv) wird mit Hilfe eines Windkanaltests
ermittelt.
ÖNORM EN 12101-3
In dieser Norm werden die Anforderungen festge-
legt undVerfahren für die Prüfung von maschinellen
Rauch- und Wärmeabzugsgeräten beschrieben, die
Bestandteil einer maschinellen Rauch- und Wärme-
abzugsanlage sind. Des Weiteren wird das Zulas-
sungsverfahren für eine Baureihe von maschinellen
Rauch- und Wärmeabzugsgeräten und deren Moto-
ren beschrieben.
ÖNORM EN 12101-4
Die Richtlinie TR EN 12101-4 beschreibt das Zusam-
menwirken der einzelnen Komponenten unter Be-
Schneelast SL Klasse
(SL 0, 125, 250, 500, 1000 N/m²)
Mit welcher Schneelast öffnet das
NRWG noch sicher?
Windlast
WL Klasse (WL 0, 1500, 3000 N/m²)
Welche Soglast darf auf das NRWG
wirken, ohne das es öffnet?
Funktionssicherheit
Re Klasse (Re 50, 1000)
Wir häufig kann das NRWG in die RWA-
Stellung fahren?
Wärmebeständigkeit
B Klasse (B 300, 600 °C)
Bis zu welchen erwarteten Brand-
temperaturen darf das NRWG eingesetzt
werden?
Tiefe Umgebungstemperaturen
T Klasse (T-25, T-15 °C)
Bis zu welcher tiefen Umgebungs-
temperatur darf das NRWG eingesetzt
werden?
Aerodynamische Wirksamkeit
Welchen cvo Wert hat das NRWG?
Tägliche Be- und Entlüftung
Ist das NRWG auch für die tägliche
Be- und Entlüftung geeignet? (10.000