09/13
5.2.2
Seite 4
Feuerwiderstandsklassen
nach europäischen
Normenwerken
Bauteile mit besonderer Begrenzung des
Rauchdurchtritts; Bauteile ohne Feuerwi-
derstandsklasse werden nur mit S klassifi-
ziert; dient zur Erweiterung der Verhaltens-
parameter, z.B. EI 30-S
IncSlow Schwelbrandkurve (Inception Slow)
Zur Angabe der Reaktion eines Produktes
auf die Schwelbrandkurve; dient zur Erwei-
terung der Verhaltensparameter, z.B. EI
60-IncSlow
-sn
Annähernd natürlicher Brand (semi-
natural)
Wenn das Verhalten unter Beanspruchung
eines annähernd natürlichen Brandes eine
gesetzliche Forderung ist, nur für wenige
leichte Unterdecken; dient zur Erweiterung
der Verhaltensparameter, z.B. RE 60-sn
-r
Reduzierte Einheitstemperaturkurve
(reduced)
Beanspruchung durch eine reduzierte Ein-
heitstemperaturkurve, eingesetzt etwa bei
der Prüfung von Doppelböden
-ef
Außenbrandkurve (exterior fire)
Diese entspricht dem Fall eines aus einem
Fenster eines Gebäudes heraustretenden
Feuers oder eines frei brennenden äuße-
ren Feuers, das dann durch die Außen-
brandkurve wiedergegeben wird.