09/13
Seite 3
5.2.2
Feuerwiderstandsklassen
nach europäischen
Normenwerken
die dem Feuer abgekehrte Seite noch Ma-
terialien in deren Nähe entzündet und
Personen in der Nähe geschützt werden
Diese wesentlichen Anforderungen und Kennbuch-
staben zur ausschließlichen Klassifizierung aller
Bauteile können durch folgende Eigenschaften er-
weitert und/oder optional ergänzt werden:
W
Strahlungsdurchlässigkeit (Radiation)
An der feuerabgekehrten Seite in einem
definierten Abstand gemessene Wärme-
strahlung von 15 kW/m² wird im Zeitraum
nicht überschritten, ein Bauteil mit der Er-
füllung der Eigenschaften I erfüllt auch W;
ist ein optionaler Verhaltensparameter, z.B.
zu REW 90
M
Widerstand gegen mechanische Bean-
spruchung (Mechanical)
Stoßbeanspruchung darf nicht zumVerlust
der Eigenschaften R, E und/oder I führen,
dient zur Erweiterung der Verhaltenspara-
meter, z.B. REI-M 60
C
Selbst schließende Eigenschaft (Clo-
sing)
Für Türen mit selbst schließender Eigen-
schaft,dient zur Erweiterung derVerhaltens-
parameter, z.B. EI 60-C
S
Rauchdurchlässigkeit (Smoke)
Ergänzende
Eigenschaften