Table of Contents Table of Contents
Previous Page  446 / 1325 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 446 / 1325 Next Page
Page Background

09/13

Seite 3

5.2.2

Feuerwiderstandsklassen

nach europäischen

Normenwerken

die dem Feuer abgekehrte Seite noch Ma-

terialien in deren Nähe entzündet und

Personen in der Nähe geschützt werden

Diese wesentlichen Anforderungen und Kennbuch-

staben zur ausschließlichen Klassifizierung aller

Bauteile können durch folgende Eigenschaften er-

weitert und/oder optional ergänzt werden:

W

Strahlungsdurchlässigkeit (Radiation)

An der feuerabgekehrten Seite in einem

definierten Abstand gemessene Wärme-

strahlung von 15 kW/m² wird im Zeitraum

nicht überschritten, ein Bauteil mit der Er-

füllung der Eigenschaften I erfüllt auch W;

ist ein optionaler Verhaltensparameter, z.B.

zu REW 90

M

Widerstand gegen mechanische Bean-

spruchung (Mechanical)

Stoßbeanspruchung darf nicht zumVerlust

der Eigenschaften R, E und/oder I führen,

dient zur Erweiterung der Verhaltenspara-

meter, z.B. REI-M 60

C

Selbst schließende Eigenschaft (Clo-

sing)

Für Türen mit selbst schließender Eigen-

schaft,dient zur Erweiterung derVerhaltens-

parameter, z.B. EI 60-C

S

Rauchdurchlässigkeit (Smoke)

Ergänzende

Eigenschaften