6.11
Entrauchungsklappen
·
Befugte Gewerbetreibende
·
Akkreditierte Überwachungsstellen
·
Ziviltechniker
·
Technische Büros – Ingenieurbüros
·
Qualifizierte Betriebsangehörige
Entrauchungsklappen sind mit Antrieb und Auslöse-
vorrichtung gemeinsam zu prüfen.
Hinweis
Wesentlich ist, dass bereits in der Planung und beim
Einbau darauf geachtet wird, dass Auslösevorrichtun-
gen,Stellantriebe,Klappenblätter und andere Bauteile
für die Instandhaltung und einen allfälligen Aus-
tausch einsehbar und zugänglich sind.
In den angeschlossenen Luftleitungen sind Kontroll-
öffnungen vorzusehen, wenn die Einsicht in die in-
nerhalb der Entrauchungsklappe angeordneten
Bauteile nicht anders erfolgen kann.
Das Intervall einer Kontrollprüfung ist gemäß be-
hördlicher Vorschriften und den Herstellerangaben
festgelegt, soll jedoch
mindestens einmal im Jahr
durchgeführt werden.
Die visuelle Kontrolle umfasst die:
• Übereinstimmung mit den letztgültigen Bestands-
plänen; Feststellung von relevanten baulichen
Veränderungen oder Anlagenänderungen
Intervall einer
Kontrollprüfung
Visuelle Kontrolle