12/17
6.11
Seite 22
Entrauchungsklappen
• Übereinstimmung mit ÖNORMEN und Vorschrif-
ten; Ausführung gemäß Prüfbericht bzw. Leis-
tungserklärung; Einbau gemäß ÖNORM H 6031
und Herstellerangaben; Einbau von flexiblen
Stutzen;Abschluss zwischen Entrauchungsklappe
und Baukörper
• Kennzeichnung: Klassifizierung, CE-Kennzeich-
nung, Angabe des Herstellers; Klappenidentifika-
tion innerhalb der Anlage
• Korrosion und/oder Verschmutzung
• Klappenblatt (Verschlusselement) und Dichtun-
gen: Zustand des Klappenblattes (im Klappenge-
häuse); Zustand der Dichtungen
• Zustand und Ausführung elektrischer Antriebe
und Anschlüsse: Überprüfung der Antriebsmotor-
kapselung; Endschalter, Motoranschluss, Klemm-
kasten und Verkabelung (Funktionserhalt) u. dgl.
• Kontrolle des Antriebs und Schnittstellenüberwa-
chungseinheiten innerhalb der thermischen Kap-
selung
Die funktionelle Kontrolle umfasst:
• Mindestens dreimaliges Schließen und Öffnen
der Klappe mittels Fernauslösung und visuelle/
akustische Beurteilung (in Anwesenheit vor Ort
an der Klappe)
• Kontrolle der elektrischen Stellungsanzeige so-
wie der Meldung der Endschalter und sämtlicher
Kontrollanzeigen
Funktionelle
Kontrolle