12/16

Seite 35

5.3.1

Holzwerkstoffe

In Österreich gilt für die Planung von automatischen

Löschanlagen grundsätzlich die ÖNORM EN 12845

in Verbindung mit der TRVB 127 S. In dieser Norm

und technischen Richtlinie wird nur auf den Schutz

von brennbaren Deckenkonstruktionen und brenn-

baren Decken eingegangen.Die Ertüchtigungen von

Deckenkonstruktionen – unter anderen ungeschütz-

ten Stahlkonstruktionen – wird ebenfalls direkt be-

handelt. Dadurch ist für den Einsatz der automati-

schen Löschanlage als Ertüchtigung bestehender

Konstruktionen bzw. zur Erhöhung der Feuerwider-

standsklasse von Holzkonstruktionen im Zuge eines

Brandschutzkonzeptes der Nachweis zu führen,

durch ein Gutachten einer akkreditierten Prüfstelle

festzulegen oder durch einen 1:1-Brandversuch zu

ermitteln.

Beim

Schutz von Deckenkonstruktionen

wird

vonseiten der Richtlinie der Einsatz von sogenann-

ten Normalsprinklern („conventional Sprinkler“)

anstelle der üblichen Schirmsprinkler empfohlen.

Im Vergleich zu einem Schirmsprinkler unterschei-

det sich der Normalsprinkler durch die andere Form

des Sprühtellers.Der Sprühteller eines Schirmsprink-

lers ist so ausgelegt,dass das Löschmedium direkt in

Richtung Boden umgeleitet wird und, wie in der

Grafik dargestellt,das Löschmedium die Decke nicht

benetzt. Der Sprühteller eines Normalsprinklers da-

gegen sorgt für die Verteilung des Löschmediums

auch an die Decke. Ein großer Teil des Löschmedi-

ums wird durch die Form des Sprühtellers rund um

den Sprinklerkopf auch mehrere Zentimeter in Rich-

tung der Decke gesprüht. Durch diese Sprühcharak-

teristik wird im Brandfall auch die Decke direkt ge-

kühlt.

ÖNORM EN 12845

in Verbindung mit

TRVB 127 S