3.3.3

Seite 4

Leistungsbild für die Brand-

schutz- und Fluchtweg-

planung

13.03.03

C

Risikoanalyse

Situationsbeurteilung,Analyse von Brandszenarien. Brand-

lasten und Bewertung besonderer Brandgefahren. Brand-

schutztechnische Analyse der Bauteileigenschaften sowie

Beurteilung der vorhandenen Infrastruktur.

Festlegung von Risikoschwerpunkten.

13.03.03

D

Brandschutztechnische Befundaufnahme

Begehung und Dokumentation im Hinblick auf brand-

schutztechnische Beurteilung des Ist-Standes. Festhalten

und Beurteilung besonderer Gefährdungspotenziale sowie

Analyse der Problembereiche im zu vereinbarenden Um-

fang.

13.03.03

E

Ausarbeiten von Lösungsansätzen

Entwickeln und Prüfen von Lösungsansätzen aufgrund der

Erkenntnisse aus der brandschutztechnischen Befundauf-

nahme; grundsätzliche Abklärung auf Umsetzbarkeit der

Lösungsvorschläge zur weiteren Integration in das Brand-

schutzkonzept.

Die Einbindung von BrandschutzexpertInnen wird empfoh-

len.

13.03.03

F

Maßnahmenkatalog

Beschreibung der zur Erreichung der definierten Schutzzie-

le umzusetzenden Maßnahmen des vorbeugenden und ab-

wehrenden Brandschutzes auf Grundlage der projektvorbe-

reitenden Leistungen.

13.03.04

Vorentwurfsplanung des Brandschutzes und der

Fluchtwege

13.03.04

A

Vorerhebungen

Feststellen der einschlägigen Vorschriften und behördlichen

Bestimmungen und der wesentlichen materiell-rechtlichen

Anforderungen aufgrund der Art, Nutzung, Bauweise, Größe,

Nachbarschaft und des gestalterischen Konzeptes sowie

eventuell beanspruchte Abweichungen von diesen Vor-

schriften. Ermitteln der Voraussetzungen zur Genehmigungs-

fähigkeit.