12/17
9.2.3
Seite 4
Brandschutz-
Eigenkontrollen
Brandabschnitte
(Wände, Decken etc.)
Sind die Brandabschnitte nach wie vor
intakt, d.h. durchbruchsfrei?
Gibt es durchgehende Lüftungsleitungen
ohne Klappen in der Wand?
Gibt es zusätzliche Rohrleitungen?
Sind Schäden erkennbar?
Reicht die Brandwand über die Dachhaut
hinaus?
Brandschutzklappen Sind die Brandschutzklappen funktions-
fähig?
Sind die manuellen Auslösevorrichtungen
der Brandschutzklappen zugänglich?
Sind die Brandschutzklappen direkt an die
Wand angeschlossen?
Ist der Rückstellhebel leicht zugänglich?
Sind freie Strecken mit Brandschutzplatten
verkleidet?
Abschottungen
Sind die Abschottungen intakt, d.h. durch-
bruchsfrei?
Ist das Schott gekennzeichnet?
Ist der Anstrich am und um das Schott
beschädigungsfrei?
Befinden sich nicht verschlossene Durch-
brüche im Schott?
Ist die Belegungsdichte korrekt?
Feuerschutztüren
Ist der Schließbereich frei?
Fällt die Türe (Spaltbreite 200 mm) selbst-
tätig zu?
Ist die Feuerschutztür als solche gekenn-
zeichnet?